Hänvisningsskyltar placerade vid utgångar och längs utrymningsvägar bör vara tillräckligt upplysta. Syftet med utrymningsvägsbelysningen är att tydligt ange utrymningsvägen till den anvisade uppsamlingsplatsen. Minst en upplyst hänvisningsskylt ska vara synlig från vilken punkt som helst på utrymningsvägen.
Det är skillnad på hänvisningsskyltar som är upplysta från insidan och från utsidan. Det maximala läsavståndet för hänvisningsskylten är det största avståndet från vilket den fortfarande är läsbar och igenkännbar. Det beror på piktogrammets installationshöjd och vilken typ av belysning som används för hänvisningsskylten som anger utrymningsvägens riktning, dock är sikten dubbelt så hög i skyltar som är upplysta från insidan, det vill säga säkerhetsskyltarmaturer.
Skyltar för utrymningsvägar:
Hänvisningsskyltar inkluderar utrymningsvägsskyltar, nödutgångsskyltar och andra säkerhetsskyltar som enligt riskbedömningen bedöms behöva vara läsliga under nödljusförhållandet.
Säkerhetsskyltar måste överensstämma med ISO 3864-1, ISO 3864-4 (fotometri) och EN ISO 7010 (design)
Ljusstyrka för anvisningsskyltar:
- En luminans på minst 2 cd/m2 krävs på hela området av skyltens säkerhetsfärg.
- Det maximala till minsta luminansförhållandet inom antingen den vita eller säkerhetsfärgdelen av skylten får inte överstiga 10:1. Stora variationer mellan intilliggande punkter bör också undvikas.
- Förhållandet mellan luminanskontrastfärg och säkerhetsfärg får inte vara lägre än 5:1 eller större än 15:1.
- Säkerhetsskyltarmaturer måste ha en reservtid på minst 1 timme.
Läsavstånd
Det maximala läsavståndet för hänvisningsskylten är det största avståndet från vilket det fortfarande är läsbart och igenkännbart. Betraktningsavståndet beräknas som l = z x h, där l är observationsavståndet, h är höjden på skylten och z är avståndsfaktor (z är en konstant med ett värde på 100 för externt belysta skyltar och 200 för internt belysta skyltar).
När vi placerar utgångsskyltarmaturer under ljusdesignprocessen bör avståndet mellan armaturerna aldrig överstiga betraktningsavståndet för de armaturer vi använder för detta ändamål.
En vanlig fråga är "På vilken höjd ska nödsäkerhetsskyltar monteras?"
Säkerhetsskyltar bör inte monteras högre än 20 grader över horisontalvyn enligt definitionen av skyltens maximala siktavstånd.
Den första begränsningen är att dessa armaturer inte får monteras lägre än två meter. Den andra begränsningen är att de inte får monteras högre än tjugo grader över den horisontella vyn. Detta översätts till en punkt som ligger sju meter över golvet. Och i enlighet med skyltens maximala läsavstånd hamnar vi på en höjd som är sju till elva meter över golvnivån.
Designa hänvisningsskyltar
ISO 7010-standarden fastställer säkerhetsskyltar i syfte att förebygga olyckor, säkerställa brandsäkerhet, informera om hälsorisker och underlätta nödutrymning.
Kategori | Betydelse | Färg | Form | Exempel |
E | kategorin för skyltar som anger en utrymningsväg, placeringen av säkerhetsutrustning eller en säkerhetsanordning eller en säkerhetsåtgärd | grön | kvadratisk eller rektangulär | |
F | kategorin för brandutrustningsskyltar | röd | kvadratisk eller rektangulär | |
M | kategorin för obligatoriska åtgärdsskyltar | blå | rund | |
P | kategorin för förbudsskyltar | röd | rund | |
W | kategorin för varningsskyltar | gul | triangel |