Utrymningsvägar – regler och armaturer

Utrymningsväg: en väg som används för evakueringsändamål i händelse av en nödsituation. Denna rutt börjar varhelst byggnadens boende börjar sin evakuering och slutar på en säker plats.

Utrymningsvägsbelysning tillhandahålls som en del av utrymningsbelysning för att säkerställa att utrymningsmedlen effektivt kan identifieras och säkert användas på en given plats där människor vistas. Denna typ av belysning har det överlägsna målet att bidra till en säker evakuering från ett område under ett allmänt belysningsfel.

För utrymningsvägar upp till 2 meter i bredd får de horisontella belysningsstyrkorna på golvet längs en utrymningsvägs mittlinje inte understiga 1 lx. Det centrala bandet (som består av inte mindre än hälften av sträckans bredd) måste vara upplyst till minst 50 % av det värdet.

  • Minsta till maximala mångfaldsförhållande får inte vara mindre än 1:40 längs utrymningsvägens mittlinje.
  • Den minsta tillåtna utrymningsbelysningstiden för utrymningsändamål är 1 timme.
  • Utrymningsvägsbelysningen måste nå 50 % av erforderlig belysningsstyrka inom 5 sekunder och 100 % av erforderlig belysningsstyrka inom 60 sekunder.

escape_route.png

Det bästa möjliga sättet att säkerställa att alla föreskrifter följs är att använda korridorljusfördelningsgeometri (CR) som utformats specifikt för utrymningsvägar.